小白网-奉贤部落-奉贤免费信息发布平台

标题: 如何有效利用风能(控制风能的装置有哪些) [打印本页]

作者: [db:作者]    时间: 2025-8-5 18:15
标题: 如何有效利用风能(控制风能的装置有哪些)
在机电安装工程中,设备费用是最高的。比如在不考虑设备品牌的情况下,配置一台42000m/h的柜式离心风机需要花费4万元左右,而同样规格的设备需要采购上百台,还是可以满足工程要求的。
因此,如何有效节约采购成本,保证设备数量准确、安装顺利,就需要利用BIM技术配合施工总承包商、设备制造商、设计师进行设备选型、空验证、设备基础图绘制。
本文将详细介绍BIM工程师在项目中的实践经验。


项目案例
玉桥11A-06地块项目
建筑面积:213490.85平方米
项目地址:上海市玉桥路康山路
风机设备数量:共309台
地下两层,包括225套消防和普通风机设备;
地上有7栋单体建筑,84套消防及常用风机设备,主要集中在屋顶层。
主要风机类型:柜式离心风机、轴流风机、混流风机,共有93种风机型号。


01
风机设备图纸的故障排除
根据厂家提供的消防及常用风机设备清单,查看设计图纸是否存在错号、重号、设备遗漏、安装方式(升降)与设计图纸不符等一系列问题,整理出18个问题报告。


△安装方式落地改为吊装△安装方式由落地改为吊装。
02
检查风扇设备空
了解风机设备的长、宽、高,结合建筑结构和机电专业的BIM模型,核实是否有足够的空房间放置设备,设备与管道的连接是否会对后期施工造成困难,以满足设计、业主、厂家、施工方的要求。
在这个项目中,发现30%的风机设备存在空的问题。我们组织了相关会议,与项目管理、设计、施工和设备制造商进行沟通。在不影响设计功能和满足设计要求的情况下,可以合理调整风机设备的尺寸。在尺寸根本无法调整的情况下,各专业反复沟通调整,最终找到了合适的解决方案。问题解决了。


△为B2F 42间送、排、补风机房进行空间复核,整理风机设备问题31条△对B2F 42的送风、排风、送风间进行检查空,整理出风机设备问题31个。
情况一:风机设备调整电机方向满足[/K0/]安装的要求
设备编号:
GSX-B2-17、GSX-B2-18
风扇尺寸(毫米):
1730(长)*2880(宽)*1717(高)
说明:排风扇房宽度为5.52m,无法放下两个宽度为2.88m的风扇,原电机位置为“面向出风口,电机位于风扇的右侧或左侧”。经厂家调整后,电机位置修改为“正对出风口,电机位于风扇的右后侧或左后侧”。调整后的尺寸为2480(长)*2090(宽)*1757(高)。


情况二:改变风机设备进出口方向,满足空安装要求
设备编号:
B2 GS-03、B2 GS-04
风扇尺寸(毫米):
120(长)*2240(宽)*1734(高)
说明:两台风机连接方式原方案为“侧进顶出”。因风机上梁与下梁连接不够空,经各管理方同意,调整了管道与风机设备的连接方向,将风机设备改为“侧进直出”。


情况三:调整风机设备的尺寸,满足空 的安装要求
设备编号:
B2 GS-12、B2 GS-13
风扇尺寸(毫米):
1830(长)*1830(宽)*1373(高)
描述:测量了空之间1.8m的距离,1830宽度的风扇设备装不下。调整后,GS-B2-12和GS-B2-13并排放置,尺寸调整为1600(长)*1660(宽)*1266(高)。


这样的问题还有很多,这里就不赘述了。在团队的共同努力下,我们在两周内完成了309台风机设备空之间的复查工作
[S2/]03

风机设备基础与塔吊相撞
本工程安排6台塔吊同时作业,塔吊的位置会影响设备基础的一次性浇筑。大部分设备基本集中在屋面层,通常包括冷却塔基础、多联设备基础、风冷热泵设备基础、空空调设备基础、风机设备基础。通过三维可视化仿真,可以提前发现设备基础与塔吊的碰撞,为沟通和决策提供参考。前期可合理加深各系统设备基础位置,后期可避免二次设备基础浇筑。
如下图所示,T5栋的设备基础与塔吊发生碰撞。设备基础浇筑前,综合考虑各系统设备基础的位置,有效避开塔吊。


△图为T5#楼风机设备基础与塔吊碰撞问题△图为T5#楼风机设备基础与塔吊碰撞。




△图为现场照片与设备基础BIM模型△图为现场照片和设备基础BIM模型。
04
风机设备基础图
BIM工程师在解决风机空之间的问题上获得了所有参与者的信任和支持,为后期工作的顺利开展打下了坚实的基础。为满足工程要求,我们需要在3周内完成地下室和地面屋顶通风器设备基础的图纸,并通过设计审核和盖章。
4.1地下室方形基础图
绘制地下室基础时,需要综合考虑各种因素,如风机设备安装距离入口不小于500mm,避免堵塞入口;如果机房有两台以上设备,考虑两台设备的维护空室,避免中间的风管堵塞维护通道;地下室设备基础安装避开集水井;及时了解土建图纸的变更是否会影响设备基础的位置。
如下图:由于土建设计变更,调整防火夹板空向左加宽1.5m,导致防火夹板与风机设备发生碰撞。因此考虑移动风扇设备的位置,最终确定了SP-B1-05和SP-B1-06的基础合并。


常规设备基础形状为方形和条形;前期与总包确认图纸标准后,地下室优先采用方形基础,高度距完成面150mm,根据厂家提供的设备详细尺寸,长宽各加宽100~200mm。标记引线的内容需要包括:设备名称、设备尺寸、基础尺寸、设备重量、制造商和基础的高度。平面图上应标明设备基础的尺寸及与墙、柱、轴网的距离。


△B2F风机设备基础定位平面图△B2F风机设备基础定位平面图
4.2屋顶条形基础图
屋顶的风机设备基础与地下室不同,采用条形基础。考虑到屋顶设备集中,设备多,增加了屋顶的负荷。为了保证安全和减轻屋面荷载,考虑采用条形设备基础。由于厂家没有提供设备底座槽钢的平面图,增加了设备底座的绘制难度。后来根据厂家提供的剖面图判断了底座槽钢的大概位置,以确认条形基础的尺寸。
绘制条形基础时,需要考虑以下问题:
1)判断条形基础的方向:条形基础的方向始终垂直于风机设备的进风口和出风口。




2)确定风机设备基础槽钢的位置:根据厂家提供的详图,检查基础槽钢的长度和宽度,判断条形基础的长度和宽度,并确保其能稳定地固定在混凝土基础上。

[attach]672[/attach]
3)条形基础加固:如果两台风机并排安装,可考虑进行基础加固,风机之间距离不小于300mm可作为维修空室。


4)深化设备基础位置时,要了解下横梁的分布情况,避免条形基础悬臂在一根横梁上,尽量满足条形基础两侧受力点同时放在下横梁上,使荷载均匀分布。


5)风机设备的位置可以通过优化屋顶机电管线的布置进行适当调整,但需要保证以下条件:
同一水平面内风机的进风口与排风机的出风口之间的距离不小于10m。垂直布置时,垂直距离不小于3m,出风口在上方;
同一水平面上的送风口与排烟风机出口之间的距离不小于20m。垂直布置时,垂直距离不小于6m,排烟口在上方;
6)屋顶采用条形基础,室外设备基础高度高于室内基础。本工程基础高度为建筑物建成后距地面250毫米。根据项目要求,在设备图上标注设备编号、设备尺寸、基本尺寸、设备重量、制造商信息、设备定位尺寸;


△T5屋面层风机设备基础定位平面图△T5屋顶落地风机设备基础定位平面图
以上都是BIM工程师在项目中的实践经验总结,希望能给同行带来一些帮助。如果你有好的想法和建议,请在底部留言分享~