小白网-奉贤部落-奉贤免费信息发布平台
标题:
厦门系列控制板不显示不启动维修测试正常
[打印本页]
作者:
[db:作者]
时间:
2025-8-5 18:18
标题:
厦门系列控制板不显示不启动维修测试正常
维修专家ctcr123成都泰创电器维修部细化电机软启动器、变频器、调功器、开关电源主板、驱动板、触发板——ABB PSTX系列控制板维修测试不显示正常。
快开学了。真的很热。估计37-8摄氏度。风扇还没停。最近,我们用软启动启动了几台进水的伊顿电机。故障多,主机全是泥。做起来太难了。天热了,人都要虚脱了,也没什么进步。先放一边吧。厦门客户送来了两块ABB控制板,但它们不显示也不启动。如果你急需的话,请先做好这两块板。
测试如下:
品牌:ABB电气
型号:PSTX570-600-70
功率:250KW
电流:570A
电压:380-480伏
故障:显示屏不亮,无法启动,没有反应。
维修思路:这个电机软启动器的显示故障是常见故障,但是电源故障可以说是软启动中最难的故障之一,尤其是进口品牌ABB,AB罗克韦尔,西门子,施耐德等品牌都很难做到。ABB电机软启动、PSTX系列控制板和PSTB系列电源故障可以说是异常困难。但是,为了房贷,为了养个宝宝,什么都要拼。况且这一系列的失败,我们一年也遇到过20多次。旁路开路、晶闸管短路、主板报警等体验。还是合适的,而且要花很多时间堆积。
两块板,差不多用了近三天,故障表现一样,但是原因不一样。一个是短路,一个是单纯的停电。找到故障原因后,亮起。测试还可以,可靠性测试后已经送到厦门。
欢迎光临 小白网-奉贤部落-奉贤免费信息发布平台 (http://www.ts-xiangyue.com/)