小白网-奉贤部落-奉贤免费信息发布平台

标题: 河南松峰电气:电气控制柜二次回路布线工艺,很实用 [打印本页]

作者: [db:作者]    时间: 2025-8-5 18:18
标题: 河南松峰电气:电气控制柜二次回路布线工艺,很实用

二次回路是任何电气设备不可缺少的重要组成部分,其电气性能直接影响整个电气设备的性能、可靠性和安全性。同时,二次元件的装配和标记,导线的选择、敷设、排列和组合等项目构成了二次回路接线过程的重要组成部分。
二次接线技术的水平将直接影响产品质量。以往企业只注重产品的结构设计和电气性能的提升,而忽略了二次接线,导致二次回路接线技术落后,方法陈旧。在新形势下,原有的二次接线工艺已不能满足新产品开发和市场发展的需要。
因此,采用新技术、新工艺和合适的新型电气附件已成为一个十分紧迫的问题。
基本要求:
1。按图纸施工并正确连接。


2。二次线的连接(包括螺栓连接、拼接、焊接等。)应牢固可靠,线束应横平竖直,配置牢固,层次分明,整齐美观。


3。使用线束时,固定线束应横平竖直排列,并捆扎固定。捆扎距离不得大于100mm,水平线束固定距离不得大于300mm,垂直线束固定距离不得大于400mm。


4。同一列中器件行号的读取方向应尽可能一致。惯例是从左到右,从下到上,从里到外。


5。二次线截面积要求:
单芯导线不小于1.5mm2,
多股导线不小于1.0mm2,
弱电回路不小于0.5mm2,
电流回路不小于2.5mm2,
保护接地线不小于2.5mm2;


6。所有二次回路连接线中间不应有接头。连接器只能位于装置的端子板或端子板上。


7。每个电气元件的触点最多允许连接两根电线。一般每个端子的连接点不要用两根线连接。在特殊情况下,如果必须连接两根导线,连接必须可靠。


8。二次线应远离灭弧元件(指断路器、接触器等元件),不应妨碍电器的运行。


9。电流表和分流器之间不允许有端子,线路长度不得超过3m。


10。电流回路要通过测试端子(功能可以是不拆线直接测量电流)连接到测量仪器上。


十一。多股钢丝的端头应与冷压端连接。弱电回路中截面积小于1mm2的单股导线应采用焊接或其他合适的方法连接。


12。二次线不得与母线交叉。
十三。回位弹簧端子的连接:
1)硬线剥离长度:约10mm。
2)软导线应在被线鼻子压住后插入端子。注意铜芯线不要外露,不要压紧。
3)合格的压接


4)不合格
5)将电线插入端子,直到感觉电线已经插到底,上部不能露出铜。
14。屏蔽电缆的连接:
1)将屏蔽线拧紧至约15 mm长;
2)将导线和屏蔽连同导线鼻一起压下;
3)将压线折回在绝缘线的外层;
4)屏蔽线采用单端接地。
15。用热缩管固定电线连接部分。






欢迎光临 小白网-奉贤部落-奉贤免费信息发布平台 (http://www.ts-xiangyue.com/) Powered by Discuz! X3.2