在弱电工程中,综合布线是最耗时也是最关键的阶段,奠定了综合布线的基础。网线数量是综合布线中的主要材料之一,所以网线数量在预算员的工作中非常重要。如何确定电缆的总长度可以从三个方面入手:
一、根据网线类型:综合布线系统中的网络和电话语音系统可选用4对网线,屏蔽要求较好的可选用屏蔽网线;对于屏蔽要求不高的,可以选择非屏蔽网线;有线电视一般选用同轴电缆,传输要求高或保密性强的场合,应选用光缆作为水平布线电缆。
二、确定网线长度:要计算待建大楼的水平布线量,首先要计算每层楼的用线量。每层用线量的计算公式为:C = {0.55 (f+n)+6} × m. C代表每层用线量,F代表最远的信息插座与楼层管理的距离,N代表最近的信息插座与楼层管理的距离,M代表每层信息插座的数量,6为端到端的容差(建筑工程中的网络电缆损耗、敷设长度误差等因素)。
三、综合布线工程中整栋楼的用电量:S = σ MC,M为楼层数,C为每层的用电量。
例如,已知建筑物有6层,每层有20个信息点。每层最远的信息插座与楼层管理室的距离为60m,每层最近的信息插座与楼层管理室的距离为10m。请估算一下整栋楼的线路使用量。
答:根据题目要求,知道:
楼层数M=20
最远的信息插座与管理间的距离为F=60m
最近的信息插座与管理层之间的距离为N=10m。
因此,每层耗线量为C=[0.55(60+10)+6]×20=890m。
整栋楼共6层,所以整栋楼的用线量为S=890×6=5340m。