小白网-奉贤部落-奉贤免费信息发布平台

查看: 21|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

闪络法测电缆故障配置

[复制链接]

2万

主题

2万

帖子

7万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
78172
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2025-8-5 18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高压闪络方法介绍
高压闪络法是一种寻找电缆故障位置的直观测试原理。非常实用,能准确定位高压电缆高阻故障类型。其结构由电缆故障测试仪、脉冲电容器、电压保护球系统、油浸式试验变压器、控制箱和声磁同步取样器组成。


目前基础电力的主要高压电源是一体化一体机,降低了操作的复杂性,小巧轻便,便于携带和现场移动。
布线方法
先导控制接线方法看起来很复杂。如果能从原理上理解布线的目的,会更简单,更容易记忆。具体方法如下图所示:
d是外部二极管;
r限流电阻;
c是脉冲电容器;
l是放电球系统。
注意,目前的油浸式试验变压器是在高压套管内内置二极管,而不是短路棒,当短路棒断开时输出DC电压,当短路棒短路时输出交流电压。
其次,脉冲电容器的正负极没有区别。脉冲电容一端接高压,另一端接地,防止阶跃电压的影响。建议用户遵循一点接地进行所有接地。
注意接线问题
接地线应连接良好、牢固。接地不良会使脉冲电容器的反向冲击电压带到控制箱的箱体上,造成触电。
其次,脉冲电容器两端的一端连接到高压,另一端通过放电球之间的间隙引出到待测电缆。不要直接接在电缆上,这样容易因短路而烧坏控制箱和油浸变压器的高压电缆包。
测试结束后,首先关闭电源,放电前,一定要拔掉电线。先导试验中的保持脉冲电容储能电流可达几百安培,一旦电击可能涉及生命安全。放电时要加限流电阻R限制放电,待电容上的电压降低后直接对地放电。