按照国家标准GB50217-2007《电力工程电缆设想标准》他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码,对电缆桥架的要求以下:6。2电缆支架和电缆槽6。2.1电缆支架和电缆槽应合适以下要求:
1概况应滑腻他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码,无毛刺。
2应顺应利用情况的耐久性和稳定性。
3应满足要求的承载力。
4应满足工程防火的要求。

小白网-电缆桥架线槽安装标准工艺施工图集(1)
6.2.2除工作电流大于1500A的交换系统单芯电缆外他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码,电缆支架应为钢制。在强腐蚀情况中他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码,其他材料的电缆支架和桥架应合适以下要求:
1电缆沟内的普通支架(臂架)可用耐腐蚀的刚性材料制成。
2组成电缆桥架的梯架和托盘可采用满足工程条件耐火要求的玻璃钢材料。
3当技术经济综合较好时他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码,可选用铝合金建造的电缆桥架。
6.2.5电缆桥架的结构应满足强度、刚度和稳定性的要求他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码,并应合适以下要求:
1桥梁的承载才能不得跨越桥梁初始永久变形时的最大荷载除以平安系数为1.5的值。
2.爬梯架和托盘在允许均布荷载下的相对挠度值不应大于钢材的1/200;铝合金不应大于1/300。
3.允许荷载下钢臂的挠度与臂长之比不应大于1/100。
6.2.6电缆支架范例的挑选应合适以下要求:
1.当有大量袒露的全塑电缆时他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码,或电缆跨越间隔较长他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码,高压电缆呈蛇形敷设时他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码,应挑选电缆桥架。
2除上述情况外他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码,可选用普通支吊架。
6.2.7电缆桥架的选型应合适以下要求:
1当需要屏障内部电气干扰时他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码,应利用无孔金属托盘返回到实心盖板。
2在有易燃粉尘的场所他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码,应选用爬梯架他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码,顶部桥架应有坚忍的盖板。
3.对于高温、腐蚀性液体或油飞溅等需要防护的场所他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码,应选用托盘他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码,桥架顶层应设备坚忍的盖板。
4需要因地制宜组装时他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码,可选用组装式托盘。
5除上述情况外他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码,应选用爬梯架。
6.2.9金属桥架系统应有牢靠的电气毗连和接地。当利用玻璃钢桥架时他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码,应沿桥架全长铺设公用接地线。
6.2.10个弹簧垫圈应安装在振动场所的桥系统上他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码,包括接地部件的螺栓讨论。
6.2.11除本标准第7章的规定外他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码,有防火要求的金属桥架的金属构件外概况应涂防火涂料他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码,防火涂料应合适现行国家标准《电缆防火涂料通用技术条件》GA181的有关规定。
以下也适用于电缆槽的敷设要求:
5.1.2电缆应满足电缆在任何敷设方式下他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码,其一切途径条件的上、下、左、右部分的答应曲折半径要求。电缆的答应曲折半径应满足电缆绝缘及其结构特征的要求。对于自承式铅包充油电缆他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码,答应曲折半径可按电缆外径的20倍计较。
5.1.3当同一通道内有大量电缆时他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码,当电缆敷设在同一侧的多层支架上时他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码,应合适以下要求:
1.应按电力电缆、控制和信号电缆、通讯电缆从高压到高压的“自上而下”的顺序排列。当水平通道内有35kV以上的高压电缆时他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码,或为满足引入柜面板的电缆答应曲折半径的要求他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码,应按“自下而上”的顺序安插。在同一工程中或电缆通道延长至分歧工程时他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码,应从上至下按不异顺序排列。2当支持层数受通道空限制时他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码,相邻电压品级的35kV及以下电力电缆可安插在同一支持层上他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码,1kV及以下电力电缆也可与高压控制和信号电缆安插在同一支持层上。
3同一重要回路的工作与备用电缆用耐火材料离隔时他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码,应安插在分歧层的支架上。
5.1.4同一楼层支架上电缆安插的设置应合适以下要求:
1控制和信号电缆可以慎密堆叠或多层堆叠。
2交换系统单芯电力电缆的同一回路除可设置成锯齿形(三叶形)外他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码,不宜在同一回路中堆叠多根电力电缆。
3除交换系统利用的单芯电缆外他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码,电力电缆之间应有空的间隙他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码,为电缆外径的1倍。
回复