小白网-奉贤部落-奉贤免费信息发布平台

查看: 17|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

数据机房布线讲解图

[复制链接]

2万

主题

2万

帖子

7万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
78170
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2025-8-5 18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
布线系统有两种具体方式:田和京。  其中,“田”形更适合圆形机房的布局,“井”形更适合立式和卧式机房的布局。  它的位置可以安排在地板下和天花板下,各有特色。下面是接线过程中应该注意的一些问题:1。框架设计合理,保证了电缆合适的弯曲半径。  从上到下绕过其他线槽时,转弯坡度要平缓,要注意两端电缆是否还能盖住盖板而不损坏电缆。  2.放线时注意张力控制。对于带卷筒包装的电缆,建议每端至少安排一名工人将卷筒放在自制撑杆上。放线端的工人首先从电缆盘盒中预拉出一部分电缆,供搭档在管道的另一端引出。预拉的电线不要太多,以免多根电线缠绕在场地周围。  3.拉线过程结束后,两端留出的多余电缆要整理保护好,缠绕时线圈要遵循原来的旋转方向。线圈的直径不能太小。如有可能,应用废电线端头固定在桥架、天花板或纸箱上,并做好标记,提醒其他人员不要移动或踩踏。  4.整理、绑扎、排列电缆时,多余的电缆不能过长,电缆不能叠加受力。线圈应便于加固,固定绳不应系得太紧。  5.在整个施工期间,及时通知工艺流程,各工种负责人沟通好。如发现任何问题,应立即通知甲方,并在其他后续工种开始之前及时完成本工种的任务。  6.如果安装了非屏蔽双绞线,对接地要求不高,可以在接至机柜的主线槽处接地。  7.线槽的规格确定如下:预留线槽截面积的40%用于扩展,超五类双绞线截面积为0.3平方厘米。  安装线槽时,应注意与强电线槽的隔离。  布线系统应避免与没有屏蔽的高压线平行超过3m,距离小于20cm。  如果无法避免,该段线槽应采取屏蔽和隔离措施。  进入家具的电缆管道从最近的吊顶槽沿隔墙下到地面,从地面钻孔槽到家具隔断。  管道坡口过渡和接口处不应有毛刺,坡口过渡应平滑。  如果线管超过两个弯头,必须留一个接线盒。  墙底盒应安装在离地面30cm以上,并与其他底盒保持相同高度和平行。  导管为镀锌薄壁钢管或PVC。  一点点知识分享占用了你宝贵的时间。如果您认可我们,请继续关注其他信息。谢谢你。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|小白网-奉贤部落-奉贤免费信息发布平台  

GMT+8, 2025-8-11 22:14 , Processed in 0.058804 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表