一般来说他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码,玻璃钢电缆桥架分为槽式电缆桥架、梯式电缆桥架。槽式电缆桥架他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码,类似流水槽的款式他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码,上面带有盖子他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码,也就是由槽体和盖子组成。梯式电缆桥架有工字钢和扁条组装而成他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码,组装制品像梯子一样他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码,所以叫梯式电缆桥架。
玻璃钢电缆桥架安装:
1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,今朝尚无专门的标准指导,各生产厂家的规格程式缺少通用性,是以,设想选型进程应按照弱电各个系统缆显得范例、数目,公道选定适用的桥架。
(1)肯定偏向:按照修建平面安插图,连系空调管线和电气管线等设备情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来肯定电缆桥架的最好路由。在室内,尽能够沿修建物的墙、柱、梁及楼板架设,这样操纵综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并斟酌引下线和分干线只管避免穿插,如无别的管架借用,则需自设立(支)柱。
(2)荷载计较:计较电缆桥架主干线纵断面上单元长度的电缆重量。
(3)肯定桥架的宽度:按照布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来肯定电缆桥架的型号、规格,托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。
(4)肯定安装方式:按照场所的设备条件肯定桥架的牢固方式,挑选悬吊式、竖立式、侧壁式或是夹杂式,毗连件和紧固件通常为配套供给的,此外,按照桥架结构挑选响应的盖板。
(5)绘出电缆桥架平、剖面图,部分部位还应绘出空间图,开列材料表。
2、如与电力电缆桥架适用时,应将电力电缆和弱电电缆各直一侧,中心采用隔板分隔。
3、弱电电缆与别的低电压电缆适用桥架时,应严酷履行挑选具有外屏障层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的干扰。
4、电缆桥架安装要求
(1)槽式大跨距电缆桥架由室外进入修建物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。
(2)电缆桥架与用电装备交越时,其间的净距不小于0.5m。
(3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。
(4)在平行图上绘出桥架的路由,要说明桥架起点、尽头、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘制桥架敷设轴侧图,则对材料统计将更切确。
直线段:说明全长、桥架层数、标高、型号及规格。拐弯点和分支点:说明所用转弯接板的型号及规格。升降段:说明标高变化,也可用部分大样图或剖面图暗示。
(5)桥架支持点,如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高,可赞成在平面上列表说明,也可分段标出用分歧的剖面图、单线图或大样图暗示。
(6)电缆引下点位置及引下方式,一般而言,多量电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少许电缆引下可用导板或引管,说明引下方式即可。
(7)电缆桥架宜横跨空中2.2米以上,桥架顶部距顶棚或别的障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于0.1米,桥架内横断面的添补率不应跨越50%。
(8)电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5米处应牢固在桥架的支架上,水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处停止牢固。
(9)在吊顶内设备时,槽盖开启面应连结80毫米的垂直净空,线槽截面操纵率不应跨越50%。
(10)布放在线槽的缆线可以不绑扎,槽内缆线应顺直,只管不穿插,缆线不应溢出线槽,在缆线收支线槽部位,转弯处应绑扎牢固。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5米牢固在缆线支架上。
(11)在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线时,应对缆线停止绑扎。4对线电缆以24根为束,25对或以上 主干线电缆、光缆及别的信号电缆应按照缆线的范例、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5米,扣间距应均匀,松紧适度。
(12)桥架水平敷设时,支持间距通常是1.5-3m,垂直敷设时牢固在修建物构体上的间距宜小于2m。 |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
|